[玻璃温室] 3000平米玻璃温室设计方案

[复制链接]
查看6023 | 回复1 | 2020-4-18 21:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 国丰 于 2020-4-18 21:54 编辑

3000平米玻璃温室设计方案
本方案以温室大跨度12米,小跨度4米,肩高4.5米,面积3456㎡,温室总体规格为宽48米,长72米,顶部采用保十年国产优质中空阳光板覆盖,厚度为8mm,寿命12-13年。立面采用5+9+5中空玻璃覆盖。温室南北排跨,采用专用铝合金型材。 工程除主体骨架、圈式基础、围裙墙、温室排水等系统工程外,还配置温室内遮阳系统、外遮阳系统、风机/湿帘风机降温系统。设计理念为“坚持科学、实用原则;坚持提高土地资源使用率、节能、节水、高效的原则,坚持温室结构用材以及设备选购先进、可靠、适用的原则。”
编辑
45a36457c3dd46599a402ca1ca2c590d.png
性能指标
(1) 抗风载荷: 0.60KN/m2
(2) 抗雪载荷: 0.50KN/m2
(3) 最大排雨量:150 mm/h。
(4)恒载:15 KG/m2
(5) 电参数:220V, 50HZ, PH1 / 380V, 50HZ, PH3。
f57a7890c289460fa84758ab1e3a7fe7.jpeg
温室规格尺寸:
(1)大跨度:12米,小跨度4.0米
(2)开间:8米
(3)温室内部立柱间距横向12米,纵向8米
61587fa058134f3c8e2b90d020cd3dff.jpeg
温室结构参数及覆盖材料
钢结构材料选用符合Q235国标的优质碳素钢。钢材部件和紧固件均按《GB/T1912-2002金属覆盖层 钢铁制品热镀锌层技术要求及试验方法》。
温室顶部覆盖
PC阳光板
采用国产优质品牌8mm厚中空透明、防结露阳光板覆盖
主要技术参数:
● 板材厚度8mm中空板
● 防UV层厚度>50μm
● 传热系数3.3W/m2.c
● 透光率>80%(新板)
● 内表面防结露处理
厂家提供10年质保期.
4e584fc5d1244010b91471b7833e80aa.jpeg
铝合金型材
表面经过氧化、磨砂处理
专用铝型材,自主开发,专用型材,由专业阳光板厂家设计
四周墙体和顶部覆盖材料
温室四周采用5+9+5mm玻璃覆盖,屋面采用阳光板覆盖。采光好,美观大方。使用温室专用铝合金作为连接密封件;
铝合金技术参数:
抗拉强度: 不小于 157N/mm2 非比例伸长应力:不小于 108N/mm2
伸长率: 不小于8%
2d34abd5d0a24e2b82589d5d5fcda042.jpeg
遮阳系统
(一)内遮荫、内保温系统
1、系统简述
内遮荫系统可从多方面改善温室的生态环境。设置内遮阳是温室节能、遮阳、温度控制和湿度调节的有效手段。遮阳保温幕的独特优点在于它将阳光反射而不是吸收阳光,有效降低温室内光照度,同时使作物和空气温度相应降低;炎热夏季遮阳幕能阻挡部分阳光,并使阳光漫射进入室内,均匀照射作物,保护作物免受强光灼伤,同时使温室温度下降4-6℃;通过选用不同的幕布,可形成不同的遮阳率,满足不同作物对阳光的需求;冬季夜间,内遮阳保温系统可以有效阻止红外线外逸,减少地面辐射热流失,减少加热能源消耗,大大降低温室的运行成本。
此遮阳幕系统为托/压幕线系统,即遮阳幕安装时位于托幕线和压幕线之间,托幕线承担全部遮阳幕的重量,压幕线防止幕被风吹起或幕布收拢时重叠过高,托/压幕线上下间距50mm。幕线间距,上层压幕线1m,下层托幕线0.5m。托、压幕线采用LS透明聚酯线,抗拉强度127kgf以上。
fdb9ca0e9654417a87d7dc0e3618e37f.jpeg
二)外遮阳系统
在夏季,由于进入温室的太阳辐射热负荷太高,当使用外遮阳系统时,由于阻隔了大部分太阳辐射进入温室。如果和湿帘-风扇系统或空调系统结合使用,能够创造出理想的温湿度环境,减少温室运行成本,节约能源消耗。
传动系统安装在外遮阳骨架上。温室部分采用齿轮齿条传动,幕布沿开间方向运动。钢结构部分采用钢索传动,幕布沿跨度方向运动。
风机湿帘降温系统
风机湿帘降温系统利用水的蒸发降温原理实现降温目的。系统选用中凯公司湿帘、风机及国产水循环系统。降温系统的核心是能让水均匀地淋湿整个降温湿帘墙。空气穿透湿帘介质时,与湿润介质表面进行的水气交换空气的显热转化为汽化潜热,实现对空气的加湿与降温。是目前大型连栋温室内普遍使用的经济有效的降温方式。
风机湿帘安装相对应,根据需要确定安装高度,当需要降温时,启动风机,将温室内的空气强制抽出,造成负压;同时水泵将水打在湿帘墙上。室外空气被负压吸入室内时,以一定的速度从湿帘的缝隙穿过,导致水分蒸发、降温,冷空气流经温室,吸收室内热量后,经风扇排出,从而达到降温目的。
天窗通风系统
温室顶部设置顶开窗,窗框采用铝合金边框,尺寸为4米*1米。
设置顶窗是自然通风最常采用的手段,可有效排除室内多余的热量及室内的水汽,补充二氧化碳,促使室内空气流动,为植物创造有利的生长环境。

回复

使用道具 举报

大兵 | 2020-5-8 15:13:13 来自手机 | 显示全部楼层
没有取暖吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则