温室电气布线设计规范JB/T10296-2001

中华人民共和国机械行业标准,JB T10296-2001,温室电气布线设计规范,2001-06-22发布2001-1-01实施,中国机械工业联合会发布。

       20140222025941172.jpg

     前言
       本标准是首次制定的温室系列标准之一。该系列标准包括:
       1.温室结构设计荷载
       2.温室通风降温设计规范
       3.温室工程术语
       4.连栋温室结构
       5.日光温室结构
       6.湿帘降温装置
       7.温室加热系统设计规范
       8.温室电气布线设计规范
       9.温室控制系统设计规范
      上述标准中,前两项为国家标准,其余为行业标准。
      本标准为新制定的行业标准。
      本标准由全国农业机械标准化技术委员会提出并归口。
      本标准起草单位:中国农业机械化科学研究院、杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司。本标准起草人:刘树民、张民强、杨兆文。
      本标准于2001年6月首次发布。


    1、范围
        本标准规定了温室电气布线的安全要求及电线电缆的选用、布置和连接。
本标准适用于各种温室内的电气布线设计(畜禽养殖设施可参照执行)。

    2、引用标准
        下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
        GB4208—1993外壳保护等级(IP代码)
        GB/T5465.1—1996    电气设备用图形符号绘制原则
        GB7947—1997导体的颜色或数字标识
        GB13955—1992       漏电保护器安装和运行

    3、布线设计文件
       3.1、电路设计图样所用符号应符合GB/T5465.1的有关规定。
       3.2、整个布线设计文件应包括:
            a)、用电负荷计算。确定温室用电总量;
            b)、配电盘的布置。包括温室用电区域与供电网的接口,配电盘的方位大小;
            c)、单线布置图。用来表示用电器的电线数量和尺寸;
            d)、布线图。用以表达导线管的走向、尺寸及每根导线管所含电线的数量和尺寸。

    4、布线原则
      4.1、基本原则
           4.1.1、用电安全
                   4.1.1.1、提供防止直接接触危险的措施。
                   a)、所有用电设备必须有良好接地,其绝缘电缆应能承受500V电压1min的试验。
                   b)、所有配电箱(盒)均应具有GB4208规定的IP34级防护等级。
                   4.1.1.2、带有插座输出的电路应安装漏电保护器,该漏电保护器应符合GB13955的有关规定,其操作电流不超过30mA。
                  4.1.1.3、为防止火灾应安装额定操作电流不超过0.5A的漏电保护器。
                 4.1.1.4、所有导线不能受到过度拉力,如用金属管,不能损坏管内的导线。
          4.1.2、所用电线电缆及其他设备必须符合该产品标准。
          4.1.3、电线或电缆的颜色应符合GB7947的规定。
    4.2、电缆的选用
          4.2.1、温室中要选用聚氯乙烯绝缘电缆或橡皮绝缘电缆。不能使用裸导体,电缆连接处应用绝缘胶布包扎严密。
          4.2.2、电缆截面积的确定
                 电缆截面积可以按发热条件选择:
                 负载电流必须小于允许载流量(安全载流量),即
                 Ijs≤Iyx
                  式中:Ijs——计算负荷电流;
                  Iyx——允许载流量(允许持续电流)。
                 塑料绝缘导线安全载流量见表1。
                橡胶绝缘导线安全载流量见表2。
                直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量见表3。
                RV、RVS、RVB、BVV和BLVV型单根电线在空气中敷设时的安全载流量见表4。
                BLXF、BLX、BX和BXR型橡胶单芯单根电线在空气中敷设时的安全载流量见表5。
                除此之外还要考虑导体可能遭受的其他机械应力。
    4.3、相互影响的防止
          4.3.1、电气装置的布置应使建筑物的电气装置与非电气装置之间不会有相互不利的影响。
          4.3.2、弱电电线电缆与强电电线电缆要分开布置,不能受到强电电线电缆的电磁干扰。

  5、安装要求
     5.1、导体之间及导体与其他电气设备之间的连接应保证做到安全和接触可靠。在容易接触到雾滴的导体连接处,要有可靠的防水措施。
     5.2、电线电缆安装位置不应影响温室内人员的活动和农艺或园艺机械的正常工作。
     5.3、电线电缆不应在温室内单独走线,以避免其成为攀附类植物的支撑,造成不安全因素。
     5.4、电线电缆在沿温室长度方向布置时,尽量沿天沟或柁梁走线。沿温室宽度方向布置时沿水平支承管件走线。保证与温室环境协调、整洁。
     5.5、温室内26m高以下的布线应有线路保护套管,以防机械损伤。
     5.6、控制系统面板布线应采用维修方便的板前安装和布线。
     5.7、电源控制柜不在温室内放置时,电缆或电线可以从空中或地下进入温室。从空中进入温室时,架线高度应以不影响其他作业活动为原则。从地下进入温室时,电缆电线埋深0.8m以下并超过冻土深度,电线应用PVC塑料管保护。

      6、安全操作标志
       温室各配电箱及电气装置应有醒目的安全警示标志,其安全警示标志应符合国家标准的有关规定。

   7、检查验收
             所有电气布线完毕在投入运行前均应进行检查和测试,以验证所完成的工程符合标准。
      7.1、绝缘性检查
              布线完毕必须进行对地绝缘检查,以防止漏电连电现象。
       7.2、对控制柜、配电盘的检查
             检查时核对线路、线号标记、接线位置、控制运行顺序及安全标志无误后方可进行调试。
      7.3、线路检查
            对执行设备的电器电路、线号标记、接线方法和位置进行核对,并与控制柜接线对应核查,以保证执行设备的正确运行。
      7.4、漏电保护试验
            漏电保护试验应符合GB13955—1992中第7章的要求。
      7.5、运行检查
            按7.1、7.2、7.3和7.4检查无误后可进行运行检查。对可人为控制的项目如湿帘、开窗机构、拉幕卷帘机构,可直接运行试验。对于以上项目由测温、湿、风、光等仪器自动控制的,应采用模拟性方法试验。