[智能温室] 智能连栋温室的主体工程施工流程

[复制链接]
查看6091 | 回复0 | 2020-2-1 11:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能连栋温室的主体工程施工流程
    温室工程的安装要遵循从下往上、从高往低,从外到内、先地下后地上原则。温室工程安装顺序为:骨架→外遮阳→顶部覆盖→四周围护→湿帘风机→内遮阳→控制→供暖→苗床→给水。
(一)钢骨架的安装
    温室骨架的安装顺序为:主立柱→天沟(含外遮阳立柱)→桁架槊→辅立柱→横撑→拱杆→檩条→斗外遮阳横纵撑→斜拉筋。
    1.安装准备
    复验安装定位所用的轴线控制点和测量标高使用的水准点。复验骨架支座及支撑系统的预埋件,其轴线、标高、水平度、预埋螺栓位置等超出允许偏差时,应做好技术处理。检查吊装机械及吊具,按照施工组织设计的要求搭设脚手架或操作平台。
    2.骨架安装
    构件必须按照图纸设计的节点要求安装。构件安装如采用焊接或螺辁连接节点,需检查连接节点,合格后方能进行焊接或紧固。安装螺栓孔不允许用气割扩孔,永久性螺栓不得垫两个以上垫圈,螺栓外露丝扣长度应不少于23扣。焊接及高强螺栓连接操作工艺详见该项工艺标准。骨架支座、支撑系统的构造做法需认真检查,必须符合设计要求,零配件不得遗漏。天沟接头要涂抹密封止水胶或垫止水胶带,必要时要做闭水试验。
    3.检查验收
    骨架安装后首先检查现场连接部位的质量,主要检查骨架跨中对两支座中心竖向面的不垂直度;骨架受压弦杆对骨架竖向面的侧面弯曲,必须保证上述偏差不超过允许偏差,以保证骨架符合设计受力状态及整体稳定要求。骨架支座的标高、轴线位移、跨中挠度,经测量做出记录。
(二)覆盖工程
    1.玻璃的安装
    玻璃的安装分为有框安装和无框安装两种形式。有框安装是玻璃周边有框架支撑,玻璃边缘被框架包围密封,且框架具有足够的承载强度及刚度。温室一股采用有框安装形式。
    温室一般选用4mm5mm浮法平板玻璃,四周为增加保温也可采用中空玻璃,使用专用铝合金型材将玻璃镶嵌在温室骨架上。玻璃安装好后,必须受到风载荷、地震载荷、雨雪载荷或其他有效载荷的作用,由于其独特的强力特性,当应力超过其弹性极限后,不同于聚碳酸脂板、薄膜等料具有塑变性,而是立即断裂。为了保证整个安装结构的安全性,安装时应遵循以下原则:
璃的板面、厚度尺寸应根据玻璃呵承受的有效载荷强度确定。玻璃受载荷的作用最大弯曲变形挠度一般不应大于跨度的170。固定玻璃的框架应有足够强度,防止因框架变心使玻璃破碎,框架变形一般采用不超过跨度的1/180进行设计。玻璃周边应与框架留有合适的间隙,局部刚弹性材料填充。应避免安装应力。
    2.中空PC板的安装
    PC板在订货时,可要求生产厂家按照所需的长度、宽度生产,减少施工现场切割板材的工作量。
    (1) PC板的切割  板材切割可采用手提电动切割机、钢锯、壁纸刀等。切割时不要撕掉保护膜,切割后清除板内的锯屑。
    (2)分清正反面PC板的双面均有保护膜,一般印有标志的一面具有紫外线作用,安装时此面朝外。
    (3) PC板两端的密封处理PC板安装前先将保护膜四刷掀开50cm。撕掉开口两端原有的密封条,顶部更换成密封防水胶带(如铝箔密封胶带)底部更换成透气胶带。
    (4)PC板的固定将PC板用自攻螺钉固定在骨架上,pc板与骨架之间垫橡胶块,钉帽与板之间垫大垫圈。自攻钉固定间距0.5米。密封胶带选用pc板专用的硅酮密封胶,密封条采用三元乙丙橡胶,安装完毕后撕掉保护膜。
    3.薄膜的安装
    (1)卡槽的固定将卡槽用拉铆钉或自钻自攻钉固定在温室骨架上.固定间距为0.3m,拐角处切成45°斜角,以保证卡槽的连续性。卡簧为掸簧钢丝,外表面包塑或浸塑处理,以增加卡簧的抗腐蚀性能并增加表面的光滑程度。避免损伤薄膜。
(2)塑料膜的铺装连栋温室在铺装塑料膜的时候,通常需要46人同时进行。将塑料膜卷放在一跨温室的端部,朝外的一面向上放置,并用支架支撑起来,留两个人在端部,其余的安装人员沿天沟拉着塑料膜向另一端前进。跨度两边的人员同时将膜绷紧,再用卡簧固定塑料膜。
(3)压膜线的安装  对于温室顶部的单层覆盖塑料膜,沿温室跨度方向应设压膜线将塑料膜压紧在骨架上,以防止大风对塑料膜的损害。压膜线一般是钢丝芯的塑料线,一些进口的压膜线是用树脂尼龙为原料加工而成,具有高强度、抗老化等优点。压膜线的间距根据顶部骨架的疏密程度确定,一般为1-2米。压膜线在天沟上的固定较简单,在侧墙通风窗上应该加装护膜线,目的是防止卷膜轴在风力的作用下摆动,造成塑料膜损坏或密封不严。护膜线可竖直安装也可斜拉成网状,上下两端头可通过弹簧挂钩固定在卡槽中。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则